@Jenny146
Ich erkenne dein Problem, ich komme nämlich genau gerechnet nicht mal auf Qn. Sondern nur wenn ich aufrunde auf ganze kilo Leistungen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich dann richtig gerechnet habe.
Naja also ich habs sogemacht(einheiten weggelassen, bis zur kapazitätsberechnung uninteressant):
Sn1*cosß1=P1, Q1=Wurzel(Sn1²+P1²)
Sn2=P1/coß2, Q2=Wurzel(SN2²+P2²)
Q2 ist hiermit ja schon die geforderte Blindleistung des Gesamtsystems
Um jetz die Kapazität zu berechnen Q1-Q2= Q(kondensator)
und -C=- Q(kondensator)/(400²*2*pi*50*)
edit:
@ ragnar
Bei 4b in der SS2011 brauchst du kein Uv ?