Bombentrichter
Home
Mensa
Stundenpläne
StuRa
Home
Help
Search
Calendar
Login
Register
Bombentrichter
»
Archiv
»
3./4. Semester
»
Prüfungen/Testate 3./4. Sem.
»
Prüfung SS 10 Aufgabe 2
« previous
next »
Print
Pages: [
1
]
Author
Topic: Prüfung SS 10 Aufgabe 2 (Read 2885 times)
Frack
Newbie
Posts: 46
Karma: +0/-0
Prüfung SS 10 Aufgabe 2
«
on:
July 24, 2013, 12:19:57 pm »
Hallo liebe Ingenieure,
Hat evtl jemand Einen Rechenweg zur Leerlaufspannung Uab parat?
Ich habs 4 mal probiert komme aber nie auf die richtige Lösung. der Helmholtzsatz ist mir nur von der Theorie her klar :/, mit meinen Spannungs- und Stromteilern erreich ich nie das richtige Ziel bei diesen Aufgaben.
Es wäre sehr freundlich wenn mir das einer mal vorrechnen könnte.
vielen Dank
Frack
Logged
ehsankhan.bd
Newbie
Posts: 3
Karma: +0/-0
Prüfung SS 10 Aufgabe 2
«
Reply #1 on:
July 24, 2013, 01:27:53 pm »
könnte jemanden bitte das passwort fur ET seite per pn schiken...brauche es dringend..danke!!
Logged
Frack
Newbie
Posts: 46
Karma: +0/-0
Prüfung SS 10 Aufgabe 2
«
Reply #2 on:
July 27, 2013, 08:47:15 pm »
Niemand?
Bitte, ich kriegs echt nicht hin.
Logged
snowmountainer
Jr. Member
Posts: 97
Karma: +0/-0
Prüfung SS 10 Aufgabe 2
«
Reply #3 on:
July 28, 2013, 09:22:27 am »
ich bin selber grad über der Prüfungsvorbereitung, das müsste eigentlich so stimmen. das andere zeug, wechselstromnetzwerk und so muss ich alles noch üben :unsure:
Logged
NO RETREAT
NO SURRENDER
and
STAY PUFT :laugh:
Frack
Newbie
Posts: 46
Karma: +0/-0
Prüfung SS 10 Aufgabe 2
«
Reply #4 on:
July 28, 2013, 10:30:25 am »
Klasse, vielen Dank. Das hilft mir sehr.
Nur: warum ist R4 vollkommen irrelevant?
Frack
Edit: vergisses, habs kapiert: Bei Leerlaufspannung sind Ur2 und Uq1 ja quasi in Reihe.
Danke nochmal
Logged
Print
Pages: [
1
]
« previous
next »
Bombentrichter
»
Archiv
»
3./4. Semester
»
Prüfungen/Testate 3./4. Sem.
»
Prüfung SS 10 Aufgabe 2