Author Topic: Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher  (Read 5381 times)

sundoopi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 28
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« on: January 09, 2012, 10:29:43 pm »
Hallo,
 
ich lasse einen Wärmetauscher (Medien ohne Phasenwechsel)  konstruieren. In dem Wärmetauscher soll trockenes Abgas von 425 °C auf  20 °C durch Thermoöl abgekült werden, dabei das Öl von 200 °C auf 330 °C  aufgewärmt.  
 
:cry:Die Austrittstemperatur des Abgases ist viel zu niedriger als die Eintrittstemp. des Öls....
 
Kann Jemand mir eine Idee geben? Vielen Dank.
 
Viele Grüße
Sun

Litschi

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 244
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« Reply #1 on: January 10, 2012, 02:17:10 pm »
Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht...Wilslt du KOnstruktionshilfen doer haperts schon an der Energiebilanz?

mfg

Sinus

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« Reply #2 on: January 10, 2012, 09:29:38 pm »
Hast du die Temperaturen so vorgegeben bekommen oder hast du die selbst berechnet? Manchmal gibt es Probleme mit den Stoffwertprogrammen...

sundoopi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 28
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« Reply #3 on: January 11, 2012, 05:38:23 pm »
Quote from: Sinus
Hast du die Temperaturen so vorgegeben bekommen oder  hast du die selbst berechnet? Manchmal gibt es Probleme mit den  Stoffwertprogrammen...


Die mittlere logarithmische Temperaturdifferenz delta_T_m kann nicht rausgerechnet werden.
T_h=425 °C, T_h'=20°C
T_c=200 °C, T_c'=330 °C

delta_T_m=[(T_h-T_c')-(T_h'-T_c)] / ln[(T_h'-T_c)/(T_h-T_c')]

Der Wert vom Nenner ist unberechbar.

Sinus

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« Reply #4 on: January 12, 2012, 07:23:16 pm »
Ja, das war zu erwarten.
In die Richtung brauchst du auch nicht weiter zu probieren, denn wie du ja selbst schon festgestellt hast, geht es mit diesen Temperaturen nicht.

Bist du dir denn ganz sicher, was deine Temperaturen betrifft? Irgendwas vertauscht, oder gibt es vielleicht noch andere Einrichtung, einen Nachkühler oder ähnliches?

sundoopi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 28
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« Reply #5 on: January 12, 2012, 08:46:16 pm »
Quote from: Sinus
Ja, das war zu erwarten.
In die Richtung brauchst du auch nicht weiter zu probieren, denn wie du ja selbst schon festgestellt hast, geht es mit diesen Temperaturen nicht.

Bist du dir denn ganz sicher, was deine Temperaturen betrifft? Irgendwas vertauscht, oder gibt es vielleicht noch andere Einrichtung, einen Nachkühler oder ähnliches?


Das ist alles für die Temp.. Die anderen sind die Geschwindigkeit des Öls und den Druck. Ein Nachküler und ähnliches steht nicht auf Papier. Morgen muss ich mal den Betreuer fragen.

Danke :)

Clyde_Frog

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« Reply #6 on: January 13, 2012, 08:59:41 am »
Quote from: sundoopi
soll trockenes Abgas von 425 °C auf  20 °C durch Thermoöl abgekült werden

Vielleicht UM und nicht AUF 20°C abgekühlt?

sundoopi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 28
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Problem mit der Konstruktion vom Wärmetauscher
« Reply #7 on: January 16, 2012, 09:31:22 pm »
Quote from: Clyde_Frog
Vielleicht UM und nicht AUF 20°C abgekühlt?

Es gibt noch einen Nachkühler. Er hat vergessen ihn mir mitzuteilen :(

Jetzt kann man weitergehen :laugh:

Danke Euch.