Hi, hat zufällig einer die aufgabe 11-12 gemacht mal gemacht?...beim nachrechnen komme ich nicht auf die angegebenen deltapL=585 Pa sondern auf ca. 476 Pa. das können doch nicht alles rundungsfehler sein, oder?
Logged
Immö
Full Member
Posts: 159
Karma: +0/-0
Serie 11
«
Reply #1 on:
November 15, 2010, 08:18:38 pm »
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die endkrümmungen der rohre vergessen wurden.
Logged
\"Slash and Burn!\" Aber nur unter der Voraussetzung ds > 0
Manche sagen ich hätte kein Nivea in diesem Forum... Dafür hab ich aber Vaseline und WD40, das ist beides nützlicher
clint
Newbie
Posts: 47
Karma: +0/-0
Serie 11
«
Reply #2 on:
November 16, 2010, 03:31:02 pm »
anbei eine ausführliche Lösung...für d3(hydr) habe ich 0,45 m, weiß nicht wie man da auf 0,36 kommt...aber die Abweichung kommt dadurch nicht zustande...
ich danke schon mal für die Verbesserungsvorschläge...
Logged
INOX
Guest
Serie 11
«
Reply #3 on:
February 21, 2012, 07:00:46 pm »
Dein q(3) stimmt nicht und beim hydraulischen Durchmesser hast du vergessen die Breite im Nenner mit 2 zu multiplizieren.
Logged
Tinypete
Newbie
Posts: 15
Karma: +0/-0
Serie 11
«
Reply #4 on:
February 22, 2012, 12:08:44 pm »
Kann mir jemand sagen, warum das T-Stück in die Verluste von Rohr2 gehört?
Was spricht dagegen es zu den Rohr1-Verlusten zu zählen?! :blink:
Logged
http://datingsidorsingel.com/
Tinypete
Newbie
Posts: 15
Karma: +0/-0
Serie 11
«
Reply #5 on:
February 22, 2012, 12:15:57 pm »
Ahhh, hab schon was gefunden:
"zeta_T immer stromabwärts" - is das richtig?!