Post by: clint on November 15, 2010, 07:29:46 pm
Hi, hat zufällig einer die aufgabe 11-12 gemacht mal gemacht?...beim nachrechnen komme ich nicht auf die angegebenen deltapL=585 Pa sondern auf ca. 476 Pa. das können doch nicht alles rundungsfehler sein, oder?
Title: Serie 11
Post by: Immö on November 15, 2010, 08:18:38 pm
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die endkrümmungen der rohre vergessen wurden.
Title: Serie 11
Post by: clint on November 16, 2010, 03:31:02 pm
anbei eine ausführliche Lösung...für d3(hydr) habe ich 0,45 m, weiß nicht wie man da auf 0,36 kommt...aber die Abweichung kommt dadurch nicht zustande...
ich danke schon mal für die Verbesserungsvorschläge...
Title: Serie 11
Post by: INOX on February 21, 2012, 07:00:46 pm
Dein q(3) stimmt nicht und beim hydraulischen Durchmesser hast du vergessen die Breite im Nenner mit 2 zu multiplizieren.
Title: Serie 11
Post by: Tinypete on February 22, 2012, 12:08:44 pm
Kann mir jemand sagen, warum das T-Stück in die Verluste von Rohr2 gehört?
Was spricht dagegen es zu den Rohr1-Verlusten zu zählen?! :blink:
Title: Serie 11
Post by: Tinypete on February 22, 2012, 12:15:57 pm
Ahhh, hab schon was gefunden:

"zeta_T immer stromabwärts" - is das richtig?!