Author Topic: Prüfungsvorbereitung Kältetechnik  (Read 3968 times)

ShortyWB

  • Newbie
  • *
  • Posts: 49
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Prüfungsvorbereitung Kältetechnik
« on: July 26, 2010, 12:47:22 pm »
Hallo zusammen!

Habe jetzt damit begonnen die Klausur aus der Klausurensammlung durchzurechnen. Poste hier mal meine Ergebnisse. Wäre schön wenn sich jemand äußert, ob er es auch in etwa so hat. Ich schreib auch weitestgehend den Lösungsweg mit hin, da es durch Ableseungenauigkeit zu Schwankungen kommen kann.

1.Aufgabe:

h4s-h3=0,8*(h4-h3)  -->  h4=774,5kJ\kg
                         
aus UKG (da m=konst.)
(h1-h8)=(h5-h6)      
aus min. Temperatutdifferenz folgt T5=T1+10K    ---> T1=30°C
                                                                             ---> h6=505kJ\kg

h2s-h1=0,8*(h2-h1)  ----> h2=785,75kJ\kg

q0,v=q0\v1   mit v1=0,29  ----> qo,v=627,59kJ\m³

Wt,i=h2-h1  +  h4-h3        ----> Wt,i=101,25kJ\kg

mit m=0,577kg\s folgt
Vth,n= m*v1      --->Vth,n=0,167m³\s
Vth,h=m*v3       --->Vth,h=0,04m³\s

Pi,h=(h4-h3)*m   --->Pi,h=27,408kW
Pi,n=(h2-h1)*m   --->Pi,n=31,014kW

ei= Q0\(Pih+Pin)  --->ei=1,797

ShortyWB

  • Newbie
  • *
  • Posts: 49
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Prüfungsvorbereitung Kältetechnik
« Reply #1 on: July 26, 2010, 01:51:28 pm »
hier meine Lösungen zur 2.Aufgabe:

Phi= pc\p0

Vreal=lambda*Vtheo

q0=h1-h4

m=V1\v1

Q0=q0*m

Ergebnisse:

idealer Verdichter    t=0°C        t=-15°C          t=-30°C
                 
                     p0           5bar           2,95bar       1,65bar
                 q0[kJ\kg]    177             169               162
                 v[m³\kg]     0,05           0,08              0,14
                  m[kg\h]      360            225               128,6
                  Q0[kW]      177            105,6             57,87

realer Verdichter  

po, q0 und v1 wie oben

                   Phi             3                5,085               9,091
                m[kg\h]     306                167,85            70,07
                Q0[kW]     150,45            78,8               31,53

ShortyWB

  • Newbie
  • *
  • Posts: 49
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Prüfungsvorbereitung Kältetechnik
« Reply #2 on: August 05, 2010, 08:50:38 am »
Hallo? hat das denn noch niemand gerechnet? oder spricht nur keiner mit mir?

geilo

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 107
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Prüfungsvorbereitung Kältetechnik
« Reply #3 on: August 05, 2010, 09:17:24 am »
also die erste aufgabe hab ich genauso, natürlich mit paar abweichenden werten durchs ablesen und runden

mal sehen, ob ich noch die zweite rechne ...

bei dem schaubild für den zwischenkühler ... geht da die linie von t2 nach t3 steiler als die von t.W.E nach t.W.A ?

Abus

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 59
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
    • http://
Prüfungsvorbereitung Kältetechnik
« Reply #4 on: August 05, 2010, 11:24:12 am »
ja also  habe die Aufgaben auch soweit...bloß bei der 2. sind meiner Meinung nach die Wärmeströme Q0 mit 10^-1 zu multiplizieren. lg

Abus

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 59
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
    • http://
Prüfungsvorbereitung Kältetechnik
« Reply #5 on: August 05, 2010, 11:47:27 am »
zu 3.:Da kann man ja prinzipiell malen wie man will?!
Ohne das wissen über den aufzubringenden Wärmestrom und dem Massestrom des Kühlmittels führen ja meherere Wege zum Ziel oder? Man könnte nur noch den Optimalen Mitteldruck (der mit der Wurzel) eintragen, dann wäre ich mit meinem Latein am Ende.